ちよ
over 10 years ago
CQ出版より発売中の、Silicon Discoveryシリーズ “すぐに使える!実験・試作用マイコン・モジュール”を読みながら勉強しています。
R8C/33AをUSBでつないで、FEW4で通信しようとすると、タイトルのエラーメッセージが出て、それ以上進めません。どうしたらいいでしょうか?
普通高校を出ただけでマイコンのこととか全然わからないので、わかりやすく教えていただけると嬉しいです;;
Parents
魚返如水
over 10 years ago
ちよさん、こんばんは
私も同じ評価ボードで実験してみました。
HEWを起動して、【デバック】→【接続】と
すると、
通信エラーが発生しました。
ターゲットよりデータを受信できません。
(16014)
が表示されます。
【解決方法】
【デバッグ】→【接続】にてデバッガを
接続する処理をする前に、評価ボードに
実装されている『RESET』スイッチを押して
下さい。(R8C/33A の隣にあるスイッチ)
デバッガを一旦【接続解除】して、直ぐに
【接続】ボタンを選んでみて下さい。
また通信エラーが出ると思います。
結論は、デバッガに接続する前にはその
都度、ハードのリセットスイッチを押して
下さい。 となります。
試してみて下さい。上手く動くと良いですね。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Reply
魚返如水
over 10 years ago
ちよさん、こんばんは
私も同じ評価ボードで実験してみました。
HEWを起動して、【デバック】→【接続】と
すると、
通信エラーが発生しました。
ターゲットよりデータを受信できません。
(16014)
が表示されます。
【解決方法】
【デバッグ】→【接続】にてデバッガを
接続する処理をする前に、評価ボードに
実装されている『RESET』スイッチを押して
下さい。(R8C/33A の隣にあるスイッチ)
デバッガを一旦【接続解除】して、直ぐに
【接続】ボタンを選んでみて下さい。
また通信エラーが出ると思います。
結論は、デバッガに接続する前にはその
都度、ハードのリセットスイッチを押して
下さい。 となります。
試してみて下さい。上手く動くと良いですね。