E2データフラッシュの値を残してのプログラムの書き換え RX630
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
9 replies
Subscribers
460 subscribers
Views
6553 views
Users
0 members are here
E2データフラッシュ
RX630
FM-ONE(北斗電子)
ブートモードIDコード
Options
Share
More
Cancel
Related
E2データフラッシュの値を残してのプログラムの書き換え RX630
ごた
over 7 years ago
RX630のE2データフラッシュの値を残してプログラムの書き換えを、FM-ONE(北斗電子)製で実施したのですが、
可能なのでしょうか?
可能な場合は、方法を教えていただけないでしょうか?
Parents
morimon
over 7 years ago
こんにちは。
ブートモードIDコードが無効(全て0xFF)の場合、CS+などJTAGやFINEでの接続の場合はフラッシュメモリの内容は維持して起動しますが、RFPなどシリアル経由のライタは消去になります。
なので、デバッグ時は残っているのにライタで書いたら消えてたという事が起きるのDEATH!
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Reply
morimon
over 7 years ago
こんにちは。
ブートモードIDコードが無効(全て0xFF)の場合、CS+などJTAGやFINEでの接続の場合はフラッシュメモリの内容は維持して起動しますが、RFPなどシリアル経由のライタは消去になります。